各位师傅大家好,近来遇到一个难题,不知道怎么解决。如图设计
的电气控制箱,我总共做了5套,5台机器一直以来都正常运转加工。今天早上有一台机器在开机准备调模具时,手动运行伺服电机左右运行。往正,往反都是一个方向运行(昨天晚上都还有开机加工料件的)。查看放大器也没有出现如何报警。(以前没有出现过,参数没有动过)。。开始我以为是放大器内部有问题,有换了同一型号的放大器,开了一早上,下午快下班时候又发生之前说的那样,伺服电机只往一个方向旋转。
我程序,电路,机械都一样,其它的4台都没有问题,为什么这台会发生。我不明白,请各位指点指点,如何解决,在此谢谢了。
出问题的是第2个70A的放大器,旁边的都是没有出现过。
320522
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 174 点
下载积分: 511 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2009-09-20
最后登录: 2013-05-30
查看320522的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-22 20:16
反向控制回路不通所致