图片:
最近看《图解西门子S7-300 400PLC编程技术》,看到第63页的时候,觉得这个时序图有点问题啊,当I1.0有上升沿的时候,Q4.0在下一个扫描周期才被输出,这对吗?按照我的理解,应该在同一扫描周期就Q4.0被输出了啊。。。
我用plcsim运行了下面的程序,结果显示,我说的是正确的
另外,有个疑问:ROL上升沿和触电信号上升沿实际执行的时候有区别吗?比如说:
A        I0.0
BLD     100
FP      M0.0
=        Q0.0
和:
A        I1.O
FP       M1.0
=      Q1.0
或许上面的比较简单,执行的是一样的,那么到底这两个有什么区别呢?
求教
[ 此帖被xinglingfei在2013-05-06 19:25重新编辑 ]
xinglingfei
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 50 个
工控威望: 154 点
下载积分: 596 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2010-07-30
最后登录: 2024-03-04
查看xinglingfei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-08 21:15
这个没有人关注啊,我顶一下,看看楼主能不能看到