有个项目电磁阀用的是CC-LINK通讯,请问下怎么样在GX-WORKS2里面给他配置地址?
西门子的我用过是需要添加GSD文件,就可以了,但是三菱的这是第一次做项目要使用,请问下怎么弄呢?
分享
poorwer
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
277 个
工控威望:
485 点
下载积分:
1387 分
在线时间: 225(小时)
注册时间:
2008-07-26
最后登录:
2021-01-19
查看poorwer的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-05-06 21:00
全看
|
小
中
大
在主站CC-LINK参数中把电磁阀设置为远程I/O站。通过调整电磁阀上的旋钮设置好站号与通信波特率。如果你选择的是CC-LINK V1版本,那么每个站占用32个输入与输出,根据你设置的起始地址往后推就可以知道配置地址了。