楼主  发表于: 2013-05-06 11:57


  


接错线,导致端子的24V没有了,拆开后,板子上爆了3个电容,已经换上新的了,但是端子还是没有输出24V,大家看哪里的事,我该怎么修?
江苏文彬工控
江苏文彬工控电气------长期回收电器
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 332 个
工控威望: 230 点
下载积分: 4527 分
在线时间: 650(小时)
注册时间: 2007-07-20
最后登录: 2024-10-19
查看江苏文彬工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-06 12:09
红圈中是电感,从你分析来看就是这个电感受外部短路等引起烧坏开路了。 没有的话可以先短接掉。