楼主  发表于: 2013-05-04 22:32
最近一个项目用到触摸屏和FX2N-128通讯(RS232通讯),由于触摸屏和PLC之间的距离超过理论的通讯线12米,实际大概为15米,请问大家该怎样解决防止信号衰减。
技术在于积累,学习在于坚持。
taoyu001
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 935 个
工控威望: 13385 点
下载积分: 4818 分
在线时间: 294(小时)
注册时间: 2007-09-02
最后登录: 2024-11-01
查看taoyu001的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-22 00:02
用两个485转232的转换器,一边232转485,一边485转232。485实际用过200米,波特率9600,没问题,线材得好点。现在绝大多数PLC,触摸屏都带485口的吧?直接用232用好点的双绞线,通讯速率低点,走干扰小点的地方,完全没问题。
芬兰KEMPPI(肯比)焊机交流群1775592,1775721!
KADAR卡达电脑瓦楞纸板机械交流群4824817!