各位师傅:想问一下当伺服电机工作在转矩模式下的时候,当电机驱动负载达到所设定的力矩后,电机转子是停止还是被释放掉啊?400瓦的电机有多大扭矩呢?
分享
selema
意大利多轴运动控制器与高性能伺服系统,求合作伙伴和技术工程师
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
阿里旺旺
精华主题:
0
发帖数量:
349 个
工控威望:
419 点
下载积分:
1467 分
在线时间: 143(小时)
注册时间:
2009-11-17
最后登录:
2023-07-21
查看selema的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-05-06 10:13
全看
|
小
中
大
当你有用力矩限制的功能时,应该是有力矩到达的输出的。如果仅仅是过载额定力矩的话,要看过载多少?来决定过载时间的,如果是100%的额定负载,电机是不会报警的,而且可以长时间工作,就是电机发热厉害,电机的使用寿命缩短。
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(愚公移山) 感谢!
分享
selema
意大利多轴运动控制器与高性能伺服系统,求合作伙伴和技术工程师
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
阿里旺旺
精华主题:
0
发帖数量:
349 个
工控威望:
419 点
下载积分:
1467 分
在线时间: 143(小时)
注册时间:
2009-11-17
最后登录:
2023-07-21
查看selema的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-05-07 09:29
全看
|
小
中
大
非常简单的,直接用力矩限制模式就可以了,我们的伺服有力矩输入和力矩输出功能,只要将力矩输出接到力矩输入就可以了,然后额定是10KG,只要5KG的话,你在参数里设置力矩限制50%就可以了。力到达50%后就不再输出了。