用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
伺服电机的转矩模式
上一主题
下一主题
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
770 个
工控威望:
1037 点
下载积分:
2086 分
在线时间: 484(小时)
注册时间:
2008-01-26
最后登录:
2024-10-24
查看愚公移山的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-05-04 16:25
全看
|
小
中
大
各位师傅:想问一下当伺服电机工作在转矩模式下的时候,当电机驱动负载达到所设定的力矩后,电机转子是停止还是被释放掉啊?400瓦的电机有多大扭矩呢?
分享
ykykkhor
Best Regards,YK
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
259 个
工控威望:
308 点
下载积分:
138604 分
在线时间: 558(小时)
注册时间:
2009-07-30
最后登录:
2024-11-01
查看ykykkhor的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-05-04 22:23
全看
|
小
中
大
会保持转矩
400瓦的电机扭矩 = 1.27 Nm
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(愚公移山) 感谢!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
伺服电机的转矩模式
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问