各位师傅:想问一下当伺服电机工作在转矩模式下的时候,当电机驱动负载达到所设定的力矩后,电机转子是停止还是被释放掉啊?400瓦的电机有多大扭矩呢?
分享
ykykkhor
Best Regards,YK
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
259 个
工控威望:
308 点
下载积分:
139134 分
在线时间: 559(小时)
注册时间:
2009-07-30
最后登录:
2024-11-27
查看ykykkhor的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-05-04 22:23
全看
|
小
中
大
会保持转矩
400瓦的电机扭矩 = 1.27 Nm
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(愚公移山) 感谢!