我公司最近增加了一台设备,主要就是一台三相电机,但由于附近没有三相电源,就改成了单相电容启动控制。电机负载有点偏大,0.55KW,6极的。由于电压是220V,我把电机星形变成三角形接法。由于负载有点偏大,我把电路改成电容启动并运行式控制。无负载时,运行电容40UF就可以启动了了,加负载时,启动电容我加到200UF都启动不了。直接接入三相电是可以转的,转速较慢。我百思不得其解,该怎样才可以使电机转起来?
分享
lcg1207
lcg1207
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
192 个
工控威望:
362 点
下载积分:
6625 分
在线时间: 717(小时)
注册时间:
2009-04-13
最后登录:
2024-11-25
查看lcg1207的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-05-04 16:48
全看
|
小
中
大
楼主不要改三角形,直接把电机三根线,一根接电容,另一根也接电容,还有一根接电源,另一根电源接到另两根任意一根上,看电机方向是否对的