发表于: 2013-05-04 13:32
全看
|
小
中
大
我公司最近增加了一台设备,主要就是一台三相电机,但由于附近没有三相电源,就改成了单相电容启动控制。电机负载有点偏大,0.55KW,6极的。由于电压是220V,我把电机星形变成三角形接法。由于负载有点偏大,我把电路改成电容启动并运行式控制。无负载时,运行电容40UF就可以启动了了,加负载时,启动电容我加到200UF都启动不了。直接接入三相电是可以转的,转速较慢。我百思不得其解,该怎样才可以使电机转起来?
分享
yjhdlp
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
478 个
工控威望:
625 点
下载积分:
2081 分
在线时间: 178(小时)
注册时间:
2010-11-13
最后登录:
2022-10-15
查看yjhdlp的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-05-04 21:11
全看
|
小
中
大
将电源零线接星形点电源火线接另外两组电机进线电容接火线与另一组电机进线。