发表于: 2013-05-04 13:32
全看
|
小
中
大
我公司最近增加了一台设备,主要就是一台三相电机,但由于附近没有三相电源,就改成了单相电容启动控制。电机负载有点偏大,0.55KW,6极的。由于电压是220V,我把电机星形变成三角形接法。由于负载有点偏大,我把电路改成电容启动并运行式控制。无负载时,运行电容40UF就可以启动了了,加负载时,启动电容我加到200UF都启动不了。直接接入三相电是可以转的,转速较慢。我百思不得其解,该怎样才可以使电机转起来?
分享
lib0
lib0
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
20 个
工控威望:
123 点
下载积分:
689 分
在线时间: 9(小时)
注册时间:
2010-10-14
最后登录:
2025-01-10
查看lib0的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-05-05 22:02
全看
|
小
中
大
不是很明白,单相电机接电容,是通过电容移相,对电机来说,应该是2相,然后产生磁场让电机启动。不知道我理解的对不对
你这3相电机,用单相加电容起动,先不谈电压,对电机来说只有2相,电机缺相运行,空载可以起动,只要有一点负载,电机电流不平衡,很容易烧电机的