用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
见鬼了,三相电机变单相电机无法启动
上一主题
下一主题
wanghao
不积跬步,无以至千里
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
241 个
工控威望:
1318 点
下载积分:
954 分
在线时间: 254(小时)
注册时间:
2009-12-28
最后登录:
2024-05-23
查看wanghao的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-05-04 13:32
全看
|
小
中
大
我公司最近增加了一台设备,主要就是一台三相电机,但由于附近没有三相电源,就改成了单相电容启动控制。电机负载有点偏大,0.55KW,6极的。由于电压是220V,我把电机星形变成三角形接法。由于负载有点偏大,我把电路改成电容启动并运行式控制。无负载时,运行电容40UF就可以启动了了,加负载时,启动电容我加到200UF都启动不了。直接接入三相电是可以转的,转速较慢。我百思不得其解,该怎样才可以使电机转起来?
分享
qwerty318
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
252 个
工控威望:
338 点
下载积分:
4454 分
在线时间: 159(小时)
注册时间:
2010-09-03
最后登录:
2023-08-11
查看qwerty318的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-05-04 15:43
全看
|
小
中
大
三相 电机改单相电机,功率变小好多,买台吧
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
见鬼了,三相电机变单相电机无法启动
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问