lijun1226
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 163 点
下载积分: 722 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2012-01-30
最后登录: 2022-10-24
查看lijun1226的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-03 06:06
现在弄了一个PROFACE 2031-SC41的触摸屏和一台欧姆龙PLC(SYSMAC-CS1G-CPU43)用来自学PROFACE,却发现怎么都不能下载程序,总是提示GP没有响应。这是为什么呢
lijun1226
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 163 点
下载积分: 722 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2012-01-30
最后登录: 2022-10-24
查看lijun1226的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-03 23:41
引用
引用第5楼zyfzxh于2013-05-03 11:55发表的  :
1.人機通電了嗎?
2.人機的tool線型號是?

人機通電了,開始以為是沒和PLC通訊,接上PLC后人機也沒有報警通訊異常。
是買的GPW-CB03的線,試過別的屏是可以下載上傳的。
lijun1226
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 163 点
下载积分: 722 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2012-01-30
最后登录: 2022-10-24
查看lijun1226的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-03 23:45
引用
引用第6楼xuanziyao于2013-05-03 12:15发表的  :
你问的是不是不能给屏灌程序?这个要对屏进行设置,我经常操作这个

請問要設置什麽呀。在人機離線下對串口進行過設置的。
lijun1226
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 163 点
下载积分: 722 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2012-01-30
最后登录: 2022-10-24
查看lijun1226的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-05-03 23:46
引用
引用第3楼givemepower于2013-05-03 09:12发表的  :
要么是线的问题,要么是COM口没选对,

線我用在別的屏上是沒有問題的,com口我也檢查過
lijun1226
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 163 点
下载积分: 722 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2012-01-30
最后登录: 2022-10-24
查看lijun1226的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-05-03 23:48
引用
引用第1楼guochunyi于2013-05-03 07:45发表的  :
你触摸屏操作设置到通讯模式后看看可以不。

是指手動切換到數據傳輸介面嗎?
lijun1226
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 163 点
下载积分: 722 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2012-01-30
最后登录: 2022-10-24
查看lijun1226的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-05-04 03:12
引用
引用第11楼xuyizhi于2013-05-03 23:52发表的  :
原因太多了,给个过程细节

額...就是由於機台改造,用VB介面替代了觸摸屏,剩下的屏我想拿來玩玩,型號是2301-SC41,屏沒有問題,我用的下載線也沒問題(因為有用它下載過別的屏的文件),但就是用這個屏的時候總是連不上GP,說GP沒有響應,已經將GP格式化了,然後照著能夠下載的屏進行設置,還是不行,是不是如果GP和PLC之間通訊有異常也會造成GP不能響應呢
lijun1226
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 163 点
下载积分: 722 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2012-01-30
最后登录: 2022-10-24
查看lijun1226的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-05-07 05:11
引用
引用第13楼zyfzxh于2013-05-04 09:34发表的  :

格式化了还不行,很大程度你的TOOL口有问题

請版主幫忙看看,是不是真的是TOOL口有問題了
附件: 情況描述.rar (1551 K) 下载次数:27
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错