270429890
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 150 点
下载积分: 665 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2013-04-22
最后登录: 2023-02-01
查看270429890的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-30 22:40
我用的是华大的伺服器
FX3U 16mt的PLC

伺服器用的是位置控制模式
需要导轨移动设定的距离然后回到原点

伺服器
24+接开关电源正
使能内部置ON

P+                 接        PLC    y2


P-                   接       PLC   COM2


SING+           接       PLC   y3


SING-             接       PLC COM3


编码器0V 接   开关电源 0V

程序





  
这一步是拉出来写的 不在步进指令内  
齿轮比是2:1  1MM发出1000脉冲
求高手指教这样做有没有错

实际运行中程序可以往下走,但是电机不会运转

程序写的是 定位到到达后 马上就返回原点, 这样做会不会对电机有损坏,
需要加一个定时吗?
[ 此帖被270429890在2013-04-30 23:02重新编辑 ]
andy_gao
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 283 个
工控威望: 448 点
下载积分: 2186 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2012-08-02
最后登录: 2024-11-15
查看andy_gao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-07 13:48
1、接线就有误 2、程序也有点问题

Fx3U的脉冲输出口是Y0和Y1,你把P+接到Y3上怎么行呢,根据你的程序DRVI脉冲输出用的是Y1,方向是Y2,然后根据你选的FX3U是源型输出还是漏型输出,再决定是把P+还是P-接到Y1上

同样,SING+/SING-应该接到Y2上

程序图的最后一段,不需要,DRVI会根据你脉冲数的正负自动来确定要不要对Y2进行输出