楼主  发表于: 2013-04-30 18:05
今天调试一个直线电机,左右有限位开关,当我把电机放到原点时,启动私服电机,运行正常来回运动,当运行到中间位置是突然断电,再送电启动的时候(位置不在原点了),它就直接到限位开关了,意思就是不按以前的线路走了,走的超过距离了,不知是什么原因,应该如何解决呢???
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3013(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-26
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-04 09:04
注意原点是绝对位置还是相对位置。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。