suiyuan666
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 735 个
工控威望: 1390 点
下载积分: 4944 分
在线时间: 745(小时)
注册时间: 2008-06-15
最后登录: 2024-12-06
查看suiyuan666的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-30 13:57
图片:
图片:
大家好,三菱触摸屏GT11在模拟运行时显示与PLC模拟软件语言不一致该如何解决呀?另外三菱GT1275的屏是不是不能模拟呀。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3024(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-26
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-30 14:26
修改注册表,欺骗软件,让软件认为语言版本一致,或者直接更换语言版本一致的软件。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。