楼主  发表于: 2012-03-10 15:01
    请问各位大侠,北京亚控的组态王如何通过MODBUS来与MT6070iH威纶触摸屏通讯?触摸屏软件和组态王改如何设置?



         PC(组态王)——触摸屏——PLC(台达DVP-12SA),组态王和触摸屏都可以控制及读取PLC上的参数,都是用的232串口



求大侠指点
小刺
我们都没错
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 160 个
工控威望: 302 点
下载积分: 1061 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2011-03-22
最后登录: 2024-09-25
查看小刺的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-11 11:53
已经通讯上了,屏里的按钮动作了,但是PLC没反应,直接操作屏上的按钮,PLC可动作,这是为什么?
小刺
我们都没错
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 160 个
工控威望: 302 点
下载积分: 1061 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2011-03-22
最后登录: 2024-09-25
查看小刺的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-13 14:33
自己搞定了,哎,求人不如求自己啊