一台GP2500-SC41-24V 触摸反应慢,点一下后,要过56秒才能点下一个,
有时点半天也没有反应,
还有出现死机情况,清除去内存,重输程序也没有好转
大家有没有解决办法呢,
触摸屏测试没有问题,基本上每一个点都按过。确认是好的
东莞市宜和自动化科技有限公司
http://www.ehetech.com
分享
林汉6003691
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
5 个
工控威望:
133 点
下载积分:
3501 分
在线时间: 26(小时)
注册时间:
2013-06-02
最后登录:
2016-03-27
查看林汉6003691的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-06-16 21:49
全看
|
小
中
大
我遇见过一回,触摸屏反应很慢,但每个按钮都起作用,断电复位也也不见好,但我退出系统以后再启动就好了,不知道什么原因。
分享
林汉6003691
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
5 个
工控威望:
133 点
下载积分:
3501 分
在线时间: 26(小时)
注册时间:
2013-06-02
最后登录:
2016-03-27
查看林汉6003691的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-08-24 22:06
全看
|
小
中
大
我用的是MP377的触摸屏,以后有出现了几次反应慢的现象,但每次都退出系统后重新启动就正常了