楼主  发表于: 2013-04-28 09:46
原设备输出模块的一组信号(0-10V输出)控制了8台电动执行器(博利谋的,8台为并联)能全开全闭,现在8台执行器换了后不能全开了(控制信号100%时只有7V),控制信号有压降,问厂家最多只能并联5台,多了就有压降的。现在要怎么解决啊?有没有一种分配器,1分4或1分8的解决这个问题啊?
jonny_jean
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间: 2011-01-02
最后登录: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-30 18:25
引用
引用楼主delodelo于2013-04-28 09:46发表的 有没有0-10V模拟量分配器啊? :
原设备输出模块的一组信号(0-10V输出)控制了8台电动执行器(博利谋的,8台为并联)能全开全闭,现在8台执行器换了后不能全开了(控制信号100%时只有7V),控制信号有压降,问厂家最多只能并联5台,多了就有压降的。现在要怎么解决啊?有没有一种分配器,1分4或1分8的解决这个问题啊?

有的不過要裝兩台一台能裝4CH跟有5CH的 您找一下叫比例連動盤,因為囜控制器本身提供的電流太小了 所以會有串並聯壓降問題
13922929227康生您可以問問他筆力連動盤的相關問題 8CH DA貴又要寫程序