有一台PLC 可供24V  有4个接近开关,一个编码器和2 个伺服电机需要接24V 和0V  
这种情况下 需要一个开关电源吗,  一般负载是多大时就需要外接一个开关电源,而不能用PLC
有计算公式吗?
auto_world
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 577 点
下载积分: 664 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2013-01-13
最后登录: 2019-04-21
查看auto_world的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-29 09:57
需要24V,都加外部开关电源,一两百块钱的事情,系统稳定为王(外部故障不影响plc,很久前有一次外部用plc 24v,现场传感器短路,然后,PLC柜里跳来跳去,老壮观了)。