引用引用第3楼auto_world于2013-04-29 09:57发表的 :需要24V,都加外部开关电源,一两百块钱的事情,系统稳定为王(外部故障不影响plc,很久前有一次外部用plc 24v,现场传感器短路,然后,PLC柜里跳来跳去,老壮观了)。