zhuhui680869
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 176 点
下载积分: 758 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2009-04-21
最后登录: 2023-10-08
查看zhuhui680869的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-27 18:13
图片:
图片:
这2张图是同一个程序。一个是用FXGPWIN,读取的可以看出FLT K-80 D2080 语法是错误的。一个是用三菱GX Developer V8.52读取的。无法显示!可是程序在PLC里能正常运行。错误的程序PLC怎么还能运行没有报警!!
pyjzz
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 290 点
下载积分: 529 分
在线时间: 114(小时)
注册时间: 2008-03-06
最后登录: 2024-06-09
查看pyjzz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-01 22:30
程序是没有问题的哈,FLT指令是BIN整数值与2进制浮点值间的转换指令,该指令在GX Developer中的编写方法 和在FXGPWIN中的编写方法是不一样的,请使用正确的软件版本进行编辑。