发表于: 2013-04-27 10:06
全看
|
小
中
大
描述:主站
图片:
描述:FX2N-32CCL
图片:
图片:
图片:
遇到困难了,谁来帮帮? 为什么主站FROM K1 K0 K4M20 K0 最后一个K0改为K1 Q02CPU就出错,而K0不出错
[ 此帖被188872719在2013-04-27 11:13重新编辑 ]
分享
poorwer
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
277 个
工控威望:
485 点
下载积分:
1387 分
在线时间: 225(小时)
注册时间:
2008-07-26
最后登录:
2021-01-19
查看poorwer的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-04-28 14:38
全看
|
小
中
大
对于主站来说,你的cclink模块地址是10h吗?再说你是10h,0号缓存器是禁止使用的,你如何读出数据?FX那个好像有两个特殊模块吧?如果是你FX程序也错了
分享
poorwer
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
277 个
工控威望:
485 点
下载积分:
1387 分
在线时间: 225(小时)
注册时间:
2008-07-26
最后登录:
2021-01-19
查看poorwer的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-04-28 19:46
全看
|
小
中
大
根据你提供的图片,你还是熟悉一下from指令吧,q跟FX是不一样的。你明白这个指令就知道错在哪。