rsjd
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 164 点
下载积分: 504 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2011-12-03
最后登录: 2024-09-12
查看rsjd的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-27 09:47
我现在用的QD75D2,伺服电机及控制器均为YASKAWA SGDV-5R5A,已知条件是:

伺服电机额定转速:3000rpm
减速机构减速比:5:1
丝杆导程:6mm

伺服控制器电子齿轮比设为64:1,QD75D参数设置见图,问QD75D的参数设置里第二项、第三项、第八项到底如何设?单位设为脉冲后如何计算速度,按我图中的设置,丝杆运行速度和伺服电机真实转速最大为多少?


  
momo0720
人外有人,天外有天!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 458 个
工控威望: 2028 点
下载积分: 19664 分
在线时间: 615(小时)
注册时间: 2009-09-11
最后登录: 2024-12-02
查看momo0720的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-09 08:43
第二項用電子齒輪比計算一下
電子齒輪比.rar (13 K) 下载次数:53
第三項用mm
第八項看你想設定多少
http://blog.xuite.net/fa.system/twblog