楼主  发表于: 2013-04-25 20:39
各位37kw风机软启起动,用100空开可以吗?
erwin2009
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 132 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1024 分
在线时间: 119(小时)
注册时间: 2012-09-11
最后登录: 2022-02-25
查看erwin2009的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-26 09:01
楼上的。真是说笑了。。。。。。。。。

我可以负责任的告诉你,100A的差不多够了。

如果怕有问题选用125A的。

软启动启动的时候一般只设置10秒钟时间,最高电流可达额定电流的4倍。

37KW额定电流约为66A左右。。4倍的66不就200多A了吗?怎么100A的空开不会跳????

首先你要弄明白,空气断路器的“额定电流”和“脱扣电流”这两个概念!


额定我就不解释了。。脱扣电流就是使断路器脱扣的最大电流。

你可以关注一下额定100A的断路器,瞬时脱扣器类型为C型,那么它的瞬时脱扣电流是多大。。。

并不是说100A额定电流的空开到了100A就会跳。。希望大家不要走进这个误区。。。