37kw风机软启起动,用100空开可以吗
上一主题
下一主题
jfjb88
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
47 个
工控威望:
147 点
下载积分:
559 分
在线时间: 59(小时)
注册时间:
2009-09-18
最后登录:
2018-10-02
查看jfjb88的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-04-25 20:39
全看
|
小
中
大
各位37kw风机软启起动,用100空开可以吗?
分享
xfxcy
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
79 个
工控威望:
206 点
下载积分:
932 分
在线时间: 97(小时)
注册时间:
2011-12-25
最后登录:
2022-04-21
查看xfxcy的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-04-26 20:54
全看
|
小
中
大
我会告诉你们我选择开关容量是按1.5-2倍来选吗?国内的开关一般用人民电器、德力西、正泰等,按额定电流选择就算不会跳闸,可是使用一段时间触头就会氧化而发热有没有?搞生产安全第一、稳定第一。
分享
xfxcy
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
79 个
工控威望:
206 点
下载积分:
932 分
在线时间: 97(小时)
注册时间:
2011-12-25
最后登录:
2022-04-21
查看xfxcy的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-04-26 20:59
全看
|
小
中
大
带电机的,7-15千瓦开关、接触器一律100A;18.5-30千瓦开关一律160A,接触器125A;热继电器按额定选择即可。别说成本,稳定安全的运行,回来的效益比这多多了。
分享
xfxcy
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
79 个
工控威望:
206 点
下载积分:
932 分
在线时间: 97(小时)
注册时间:
2011-12-25
最后登录:
2022-04-21
查看xfxcy的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2013-04-26 21:07
全看
|
小
中
大
37千瓦风机根据负载不同,运行电流在50-60安左右,如果是我来选择的话,因为是软启动,开关200A-260A,线根据距离25平方-35平方铜线,电机保护器过电流选择在实际电流1.2倍左右。安全稳定第一,呵呵呵呵呵