PLC断电保持有以下几种方法:
1、V区可以在系统块里设置相应的保持字节。如果没有电池卡,数据将保持约200小时.(是靠内部超级电容来维持的),电容没电了,相应数据丢失。
2、V区可以在系统块里设置相应的保持字节。安装电池卡后,数据将保持200天左右,电池卡没电后,相应数据丢失。    
3、在数据块里写入数据,能保证在任何时候丢电的情况下,当PLC上电时,能自动写入相应区域。(不适用于经常修改的数据)    
4、用程序将数据写入永久存储区。(此方法慎用,频繁写入会导致PLC报废)
5、用传送指令将出厂数据恢复到相应地址。
如果是放在M区的话,这里有14个字节只要在系统块设定了保持的话就会自动写eeprom保持。
如果是放在V区的话,可以在菜单有个地方找到一个条目,“从RAM创建数据块”。创建之后这数据就编程数据块受到eeprom的保持。并且可以作为以后的上下载用。但是不需要保持的一些过程数据也会因而被eepROM保持。会造成停电时间过长的时候,开机被写成这个数据块的内容。要注意这个影响。
本文来自: 我的齐鲁工控网【www.76gk.com
静芳
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 949 个
工控威望: 3028 点
下载积分: 3282 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2010-02-05
最后登录: 2024-11-15
查看静芳的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-13 10:42
200么?可以检测外部断电,然后资料写入EEPROM,开机再读取。一般值10万次还不够你用的话,那我没神恶魔好说的了。