楼主  发表于: 2013-04-25 11:01
FX1N的标志位是M8147和M8148,2N好像不能用啊?
qing222lian
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 120 个
工控威望: 251 点
下载积分: 3787 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2012-04-23
最后登录: 2024-09-23
查看qing222lian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-25 11:03
特殊辅助继电器列表[代号 M8147]

适用机型    FX系列PLC
请选择    一般注释

=====================================================================================================

代    号    M8147
名    称    Y000用脉冲输出中监视(Busy/Ready)
内    容    OFF: Y000用脉冲停止中
    ON : Y000用脉冲输出中
详细说明

监视Y000用的脉冲输出。

适用的CPU    仅用于FX1S,FX1N,FX1NC
qing222lian
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 120 个
工控威望: 251 点
下载积分: 3787 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2012-04-23
最后登录: 2024-09-23
查看qing222lian的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-04-25 11:10
M8340_M8349 Y0用
M8350-M8359 Y1用