用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
远距离模拟量的传输 问题
上一主题
下一主题
lujing9
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
39 个
工控威望:
205 点
下载积分:
477 分
在线时间: 19(小时)
注册时间:
2007-07-17
最后登录:
2019-12-03
查看lujing9的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-03-09 21:38
全看
|
小
中
大
8个omron的传感器接了200米延迟屏蔽线 输出1-5V的模拟量, 分别给三菱Q系列温度模块Q64TCRT 和 CC link的模拟量模块
测量的数值偏差太大 有什么办法可以解决呢
分享
hanqin
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1236 个
工控威望:
1226 点
下载积分:
2922 分
在线时间: 925(小时)
注册时间:
2009-01-09
最后登录:
2023-10-27
查看hanqin的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-03-11 09:57
全看
|
小
中
大
用4--20ma的信号吧
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
远距离模拟量的传输 问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问