8个omron的传感器接了200米延迟屏蔽线 输出1-5V的模拟量, 分别给三菱Q系列温度模块Q64TCRT 和 CC link的模拟量模块
测量的数值偏差太大 有什么办法可以解决呢
分享
人生如梦
快乐和郁闷取决于心态
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
303 个
工控威望:
467 点
下载积分:
8136 分
在线时间: 768(小时)
注册时间:
2010-09-26
最后登录:
2024-08-29
查看人生如梦的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-03-11 00:45
全看
|
小
中
大
远距离传输应尽可能的用电流信号