8个omron的传感器接了200米延迟屏蔽线 输出1-5V的模拟量, 分别给三菱Q系列温度模块Q64TCRT 和 CC link的模拟量模块
测量的数值偏差太大 有什么办法可以解决呢
分享
qiurongxin1
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
6 个
工控威望:
96 点
下载积分:
483 分
在线时间: 4(小时)
注册时间:
2009-12-18
最后登录:
2012-10-13
查看qiurongxin1的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-03-11 12:46
全看
|
小
中
大
200米的模拟量线////差分用?
能不呢个用通信做?这么长,干扰还可能烧坏东西。。。。我们这里上个月,一个现场,烧掉了8块模块。。。。。
最后没办法,用通信做了。。。。u