用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
远距离模拟量的传输 问题
上一主题
下一主题
lujing9
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
39 个
工控威望:
205 点
下载积分:
477 分
在线时间: 19(小时)
注册时间:
2007-07-17
最后登录:
2019-12-03
查看lujing9的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-03-09 21:38
全看
|
小
中
大
8个omron的传感器接了200米延迟屏蔽线 输出1-5V的模拟量, 分别给三菱Q系列温度模块Q64TCRT 和 CC link的模拟量模块
测量的数值偏差太大 有什么办法可以解决呢
分享
qiurongxin1
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
6 个
工控威望:
96 点
下载积分:
483 分
在线时间: 4(小时)
注册时间:
2009-12-18
最后登录:
2012-10-13
查看qiurongxin1的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-03-11 12:46
全看
|
小
中
大
200米的模拟量线////差分用?
能不呢个用通信做?这么长,干扰还可能烧坏东西。。。。我们这里上个月,一个现场,烧掉了8块模块。。。。。
最后没办法,用通信做了。。。。u
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
远距离模拟量的传输 问题
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问