发表于: 2013-04-24 20:19
全看
|
小
中
大
在用到2相输入的高速计数器(C253)中
我编码器的A相接在X3 , B相接在 X4上
PLC是FX-2N系列的
是不是说一定要用到M8253来判断计数器的增减
即M8253为ON时,递增
M8253为OFF时,递减
若不用M8253的话。。是不是我正转编码器,计数器递增。。反转编码器也是计数器递增
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5200 个
工控威望:
7423 点
下载积分:
158829 分
在线时间: 3162(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-28
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-04-25 09:16
全看
|
小
中
大
M8253是监视用,对编码器增/减无影响。
单相单计数编码器采用特殊继电器控制增/减。