我把说明书上的PID程序写入PLC,运行条件成立时看不到输出变化,一直为零。如LD X10 PID D200 D201 D210 D202
D200 写入数字,D201写入数字 D210也写入数字,D202不变化。是什么原因啊。
大家好才是真的好
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-25 09:58
看书,设定值接近目标值时输出才开始变化,这个东西最好是有个简单的模拟,你可以用一个吹风机,加一个热点偶模拟一下,看了输出情况就能知道PID大致是怎么工作的了。
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
台达,三菱(变频器,pllc,伺服,人机,温控器)进口变送器,传感器,视觉