如题,1台三菱FX3U 系列PLC与多台变频器通讯,需要哪些硬件?如何设置?
3U里有和变频器通讯的专用的指令的,感觉挺方便的。可以用上最好。
明天2279
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 129 点
下载积分: 474 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2011-06-25
最后登录: 2013-12-10
查看明天2279的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-25 09:37