shizhongyang
文卡
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 280 点
下载积分: 2738 分
在线时间: 128(小时)
注册时间: 2007-10-22
最后登录: 2024-09-30
查看shizhongyang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-24 16:48
如题,1台三菱FX3U 系列PLC与多台变频器通讯,需要哪些硬件?如何设置?
3U里有和变频器通讯的专用的指令的,感觉挺方便的。可以用上最好。
litung
臺灣-李同在
级别: VIP会员
精华主题: 2 篇
发帖数量: 578 个
工控威望: 3224 点
下载积分: 14494 分
在线时间: 405(小时)
注册时间: 2009-06-06
最后登录: 2024-11-16
查看litung的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-26 10:34
用adp有硬體上的限制,要小心。
一塊adp模組,只支援16台通訊,而且重點是,它的站號只能抓到16。
自己小心留意。

祝好運。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(306965344@qq) 真诚感谢!
  • 下载积分:+3(ymmfa) 热心助人!
  • 簡單的心,是真正有福
    單純的心,是真正的快樂    
    T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
    litung
    臺灣-李同在
    级别: VIP会员
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 578 个
    工控威望: 3224 点
    下载积分: 14494 分
    在线时间: 405(小时)
    注册时间: 2009-06-06
    最后登录: 2024-11-16
    查看litung的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-04-29 09:01
    正確來說
    485通訊,可以支援到247台左右,看使用的晶片。
    一般認知都是32台。

    看你要通訊的設備是什麼協定
    用485-bd的話,站號比較沒有限制。
    用modbus專用的adp模組,那塊模組有限制,只有16台,而且站號超過16就抓不到了。
    差異在485-bd要自己處理crc(這個不難);adp的話幫你處理好了。

    3u的專用指令應該只有支援三菱他們家的設備而己。
    別家的可能不適用,你要自己看手冊確認一下。
    本帖最近评分记录:
  • 工控威望:+5(ymmfa) 热心助人!
  • 簡單的心,是真正有福
    單純的心,是真正的快樂    
    T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G