信捷XC3-24mt的程序容量是几千步?
上一主题
下一主题
qinchenglim
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1219 个
工控威望:
1320 点
下载积分:
3938 分
在线时间: 739(小时)
注册时间:
2009-06-09
最后登录:
2024-12-05
查看qinchenglim的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-04-23 17:22
全看
|
小
中
大
最近有台机器程序有点麻烦?初稿大概有5300步,信捷XC3-24mt不知道可以不可以?手册上也没说最大容量是几千步?有这方面经验的朋友给点建议。谢谢了先。
分享
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1240 个
工控威望:
2873 点
下载积分:
21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间:
2008-06-16
最后登录:
2024-11-14
查看回忆依然最美的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-04-24 08:04
全看
|
小
中
大
5300步,程序容量倒是没有问题,关键是程序的复杂程度,XC3浮点运算速度非常慢,如果有较多的浮点运算,建议需要时执行,缩短扫描周期。要是不需要扩展模块的话,建议用XC2,运算速度比XC3快很多。
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(qinchenglim) 热心助人!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
信捷XC3-24mt的程序容量是几千步?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问