enemy365
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 166 点
下载积分: 3601 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2010-10-09
最后登录: 2024-10-21
查看enemy365的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-23 11:24
请教高手,松下A4伺服报警可以设置成常开的吗?也就是说报警才有输出,现在是驱动器报警就切断输出,谢谢!
ytmfeeqg
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 204 点
下载积分: 593 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2007-04-24
最后登录: 2015-11-06
查看ytmfeeqg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-07 17:26
楼主:报警设置为常闭是出于安全考虑的,电器件输出都为常闭,如光电保护,因为如为常开的话,电源线断电或输出线断系统检测为正常,就会很危险!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(enemy365) 真诚感谢!