楼主  发表于: 2013-04-23 11:24
请教高手,松下A4伺服报警可以设置成常开的吗?也就是说报警才有输出,现在是驱动器报警就切断输出,谢谢!
jzfym8861
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 142 点
下载积分: 681 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2013-06-26
最后登录: 2020-11-26
查看jzfym8861的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-09 14:42
楼主:报警设置为常闭是出于安全考虑的,电器件输出都为常闭,如光电保护,因为如为常开的话,电源线断电或输出线断系统检测为正常,就会很危险!
同意,我用的设备伺服驱动器上电较慢开机有误报警,后来在PLC加了个延时,总之通过其他办法来解决吧
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(enemy365) 感谢分享!