要启动250KW电机,有正反转,采用哪种方法比较好,之前用过自耦降压启动,但成本有些高,大家有没有好的提议,谢谢
feigao2046
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 140 点
下载积分: 640 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2013-04-29
最后登录: 2015-01-17
查看feigao2046的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-29 11:02
可以考虑机械软启动  用液压控制 比变频成本低一般左右