令二孤行
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 174 点
下载积分: 2474 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2011-02-22
最后登录: 2024-11-14
查看令二孤行的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-22 22:23
各位师傅好
       我有一个问题想询问各位师傅,我有一台FX2N-80MR的主机,在之后拖了FX2N-16EX 三块,FX2N-16EYR 二块,FX2N-8EYR 一块。
   总共拓展了88点,按照FX2N-80MR的使用手册说明,拓展了88点,供电应该300mA+300mA+75mA=675mA,远远超过460mA。
   但是,此时PLC还是在正常工作,没有其它异常。这我就搞不懂了,希望各位师傅能解释一下。