270429890
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 150 点
下载积分: 665 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2013-04-22
最后登录: 2023-02-01
查看270429890的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-22 17:14
为什么我用ABZ相接到X0高速计数器c235没反应,
我用 A接到X0 B接到X1 Z接到X4高速计数器c251还是没有反应 用的是欧姆龙的编码器,有3个输入线 2根电源线 和一根不知道什么线
求解释

另外,是不是理论上只要编码器旋转,C235就应该开始计数

求一个具体的接线方法和编程
[ 此帖被270429890在2013-04-22 17:19重新编辑 ]
cvbnj098
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 278 点
下载积分: 2449 分
在线时间: 186(小时)
注册时间: 2008-09-16
最后登录: 2024-12-26
查看cvbnj098的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-23 16:08
PLCnpN接法,s/s接24v编码器要用NPN 集电极开路输出,先去掉z相。棕色+  蓝色-