用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
在FX2N这样的控制要求怎么实现
上一主题
下一主题
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
348 个
工控威望:
785 点
下载积分:
2834 分
在线时间: 575(小时)
注册时间:
2009-06-10
最后登录:
2021-10-21
查看hehaiwaer的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-04-22 09:42
全看
|
小
中
大
现在有两个数据,一个数据根据另一个数据的变化而变化。比如是D200 和 D202 现在D200在0-2000不断的变化而D202在根据这个变化0-100中不断的变化,当D200为0时D202为100当D200为2000时D202为0 。就是D202向D200的反向变化。
好好学习,天天向上!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
在FX2N这样的控制要求怎么实现
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问