jxl19860625
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 135 点
下载积分: 1072 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2012-02-29
最后登录: 2016-03-11
查看jxl19860625的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-18 22:38
三菱PLC与松下伺服可以通信吗?程序是怎样的,谢谢!
luoluofeifei
lofaye work
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 185 个
工控威望: 633 点
下载积分: 876 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2008-11-23
最后登录: 2024-10-08
查看luoluofeifei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-19 15:29
三菱PLC与三菱伺服放大器之间的通讯
时间:2012-03-05 来源:www.dqjsw.com.cn 编辑:电气自动化技术网 点击: 585次 字体设置: 大 中 小


三菱MR-J3-A系列伺服放大器具有RS-422串行通讯功能,可以用来实现运行伺服系统,修改参数,监控,读取报警和伺服位置等功能。
一.对象:
1.三菱PLC:FX1N-40MR+FX1N-485BD
2.三菱伺服放大器:MR-J3-20A+HF-KP23
3.接线图如下:
1)CN3接口:

2).多台连接图:

注:最后一台伺服的放大器请短接TRE与RDN。
二.通讯规格
1.伺服放大器通讯规格
1).波特率(bps) 9600/19200/38400/57600/115200异步通讯方式。
2).传送代码: 起始位:1位 数据位:8位 校验位:1位(偶校验)
停止位:1位
3).传输协议:字符方式 半双工通讯
2.伺服参数的设定:
1).串行通讯波特率No.PC21 设置的通讯速度必须与主站的通讯速度相同。
2) . RS-422通讯应答延迟时间 No.PC21
3) .站号设定 No.PC20
3.通讯协议请参考技术手册。
4 . PLC的设置
使用无顺序协议需要对通讯规格D8120 进行设定。其中包含波特率,数据长度,奇偶校验,停止位和协议格式等。这里对D8120设置如下:
b15 b0
0000 1100 1000 0111
0 c 8 7
即 起始位1位,数据长度为8位,1位偶校验,停止位1位 通讯速率9600
三. PLC与伺服放大器之间的通讯程序如下:
此程序以读出站号0的放大器的报警记录(最新)为例:
附件: 三菱PLC与三菱伺服放大器之间的通讯.rar (71 K) 下载次数:333
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错