大家电机空气开关一般怎么选择比如45KW电机你们会选择多大的空气开关
huangpeng
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
注册时间: 2009-12-07
最后登录: 2022-03-02
查看huangpeng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-18 20:16
用星三角启动 选择150应该差不多。 如果 用变频器100A的可行吗 会不会经常跳闸
huangpeng
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
注册时间: 2009-12-07
最后登录: 2022-03-02
查看huangpeng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-04-19 09:38
引用
引用第3楼tkggtdkjpl于2013-04-19 08:34发表的  :
断路器默认是负载电流的两倍

什么意思
huangpeng
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
注册时间: 2009-12-07
最后登录: 2022-03-02
查看huangpeng的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-04-19 16:08
引用
引用第6楼小蜜蜂于2013-04-19 10:02发表的  :
看负载情况,如果是重载星三角200A,变频120A,如果轻载,星三角160A,变频120A。100A不可靠,要考虑到环境温度,夏天的时候,100A的断路器根本达不到100A。