最近用到三菱的一款伺服放大器,MR-J3-350A的,现在遇到了些问题:我用的是欧姆龙的NC213定位模块,
1、程序中发出的脉冲数和伺服放大器上显示的脉冲数不一致
2、编码器的分辨率是262144,我给客服打电话,说是电机转一圈需要262144个脉冲,于是我在试运行的时候,把电子齿轮比调为1,然后用程序发送262144个脉冲,发现电机不止转了一圈
有没有高手能具体解释下 我应该怎么准确的得到电机转一圈需要多少个脉冲,这个脉冲和电子齿轮比之间的关系,谢谢
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9682 个
工控威望: 8580 点
下载积分: 16743 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2025-01-02
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-19 09:16
楼主看来没理解透。

1、程序中发出的脉冲数和伺服放大器上显示的脉冲数不一致

这里肯定就不一样,因为这是两嘛事。
比如伺服的分辨率是262144,你手动把电机转一圈,伺服驱动器上显示的就是这个数值。

发多少个脉冲,伺服才转一圈呢?
有一个很方便的参数,PA05。
这个参数设置为10000的话,PLC发一万个脉冲,伺服就转一圈。

具体情况,可参考相关手册:
http://down.ymmfa.com/?id=14