发表于: 2013-04-18 16:19
全看
|
小
中
大
图片:
-如图,KM为中继施耐德CAD-32FDC 线圈为DC110V,吸持功率10VA左右。当DC110V有电时KM吸合,当DC110V断电时KM能不能依靠电容保持吸合3-5秒。如果能保持吸合,R和C的容量怎么计算,选用多大的。感谢!!!
分享
福记
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
131 个
工控威望:
381 点
下载积分:
5429 分
在线时间: 85(小时)
注册时间:
2011-10-02
最后登录:
2022-11-01
查看福记的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-04-18 17:37
全看
|
小
中
大
KM功率太大,你这电路是不行的。要加保持电路。