g073545
佛山工控
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 412 个
工控威望: 591 点
下载积分: 3655 分
在线时间: 1076(小时)
注册时间: 2013-03-08
最后登录: 2024-12-26
查看g073545的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-18 15:42
PLC控制伺服,每转270度角停顿0.5秒,只是一个方向不间断运行,不能每次让它回原点校正角度,理论上只要设定好参数不会产生角度累积偏差,可是实际应用中长时间运行,可能会的,请教在程序上或设备上要注意哪些?

看了三楼的建议,决定加个原点开关,伺服运行四次刚好是原点位,前三次用绝对值定位,第四次用相对值定位,用原点开关上升沿开中断来停止伺服电机定位,相当于回原点取消了看门狗信号,因为回原点指令有加减速不好采用,同时清零D8140,再照此循环怎么样,大家还有更好方法吗?
[ 此帖被g073545在2013-04-19 14:19重新编辑 ]
dongchen
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 139 点
下载积分: 538 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2013-04-19
最后登录: 2016-07-15
查看dongchen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-19 10:21
发脉冲,肯定会有丢步现象