PLC控制伺服,每转270度角停顿0.5秒,只是一个方向不间断运行,不能每次让它回原点校正角度,理论上只要设定好参数不会产生角度累积偏差,可是实际应用中长时间运行,可能会的,请教在程序上或设备上要注意哪些?看了三楼的建议,决定加个原点开关,伺服运行四次刚好是原点位,前三次用绝对值定位,第四次用相对值定位,用原点开关上升沿开中断来停止伺服电机定位,相当于回原点取消了看门狗信号,因为回原点指令有加减速不好采用,同时清零D8140,再照此循环怎么样,大家还有更好方法吗?[ 此帖被g073545在2013-04-19 14:19重新编辑 ]