g073545
佛山工控
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 411 个
工控威望: 590 点
下载积分: 3653 分
在线时间: 1072(小时)
注册时间: 2013-03-08
最后登录: 2024-11-26
查看g073545的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-18 15:42
PLC控制伺服,每转270度角停顿0.5秒,只是一个方向不间断运行,不能每次让它回原点校正角度,理论上只要设定好参数不会产生角度累积偏差,可是实际应用中长时间运行,可能会的,请教在程序上或设备上要注意哪些?

看了三楼的建议,决定加个原点开关,伺服运行四次刚好是原点位,前三次用绝对值定位,第四次用相对值定位,用原点开关上升沿开中断来停止伺服电机定位,相当于回原点取消了看门狗信号,因为回原点指令有加减速不好采用,同时清零D8140,再照此循环怎么样,大家还有更好方法吗?
[ 此帖被g073545在2013-04-19 14:19重新编辑 ]
kyy80
态度决定一切``````
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3496 点
下载积分: 4402 分
在线时间: 1979(小时)
注册时间: 2008-02-17
最后登录: 2024-11-23
查看kyy80的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-19 13:40
在转盘上装4个挡点,,利用脉冲值比较和原点返回指令就行啦.....
kyy80
态度决定一切``````
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3496 点
下载积分: 4402 分
在线时间: 1979(小时)
注册时间: 2008-02-17
最后登录: 2024-11-23
查看kyy80的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-04-20 08:01
引用
引用第8楼g073545于2013-04-19 14:08发表的  :

你是说在转盘加4个传感器吧,我看有点复杂了。

一个啊...是4个挡点...