楼主  发表于: 2013-04-18 15:42
PLC控制伺服,每转270度角停顿0.5秒,只是一个方向不间断运行,不能每次让它回原点校正角度,理论上只要设定好参数不会产生角度累积偏差,可是实际应用中长时间运行,可能会的,请教在程序上或设备上要注意哪些?

看了三楼的建议,决定加个原点开关,伺服运行四次刚好是原点位,前三次用绝对值定位,第四次用相对值定位,用原点开关上升沿开中断来停止伺服电机定位,相当于回原点取消了看门狗信号,因为回原点指令有加减速不好采用,同时清零D8140,再照此循环怎么样,大家还有更好方法吗?
[ 此帖被g073545在2013-04-19 14:19重新编辑 ]
selema
意大利多轴运动控制器与高性能伺服系统,求合作伙伴和技术工程师
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 349 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1467 分
在线时间: 143(小时)
注册时间: 2009-11-17
最后登录: 2023-07-21
查看selema的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-18 16:19
如果固定的话,我建议你用内部位置控制,不可能产生误差的。不要用PLC发脉冲,如果用脉冲,肯定有误差。要不你增加一个外部编码器做全闭环控制。qq798998373