大家好!
小弟是个初学,正在做一个累计流量,遇到个问题:我从模拟输入模块读回来的是一个16位的数比如D10=100,我的做法是直接 ” DADD D10 D500 D500“
得到一个很大的数,好像是溢出了,我这么做累计流量不知道对不对,是不是要把D10变成32位的。
求指点!
谢谢!
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5196 个
工控威望:
7419 点
下载积分:
158730 分
在线时间: 3159(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-18
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-04-17 22:57
全看
|
小
中
大
用DADD指令,它自动将D10当作32位数处理。
但模拟量模块反馈的数是16位的,所以首先你要保证D11一直为0,这样DADD指令中32位的D10的数值模拟量中16位的D10数值一致。