这是一台中频淬火电源的冷却出水箱,上面有20多根出水管线,而每一根管线就是给中频电源内部晶闸管、电抗器冷却用的,当发现其中一根有水堵现象时,此时出水流量将会减少,很容易引起电源内部晶闸管、电抗器损坏,为此,我们工作一会就需要过去看看是否正常,我在想能否在每一根管线上加装一根水温传感器,当水温高的时候就说明有水堵现象,此时报警,然后再进行这根管线疏通,以避免引起器件烧坏现象,不知道使用什么形式的传感器,特请教坛友们的帮助,附图就是出水箱现状,谢谢!


danguliuxin
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 201 个
工控威望: 800 点
下载积分: 6329 分
在线时间: 247(小时)
注册时间: 2012-12-02
最后登录: 2023-08-16
查看danguliuxin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-18 08:09
我们厂的整流柜用的纯水加了压力,用的日本的管子,水箱密封,再用散热器冷却纯水
danguliuxin
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 201 个
工控威望: 800 点
下载积分: 6329 分
在线时间: 247(小时)
注册时间: 2012-12-02
最后登录: 2023-08-16
查看danguliuxin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-04-18 09:12
我们厂的ABB整流柜是把每个壁的整流元件串联然后接到主管道,主管道出来加压去水风冷,接了有压力表,温度表,电阻表,还有树脂罐,有时间给你发个图片看下就知道了,很简单,要全密封,用纯水
danguliuxin
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 201 个
工控威望: 800 点
下载积分: 6329 分
在线时间: 247(小时)
注册时间: 2012-12-02
最后登录: 2023-08-16
查看danguliuxin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-04-18 09:42
我的QQ空间里有,需要的话可以看一下,QQ1060902779